发表于 2026-4-1 09:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,使用HMI软件,地址标签中:1、用户自定义地址4x的地址和Lw的地址可以一样码?,比如4x1001 和LW1001。

2、用户自定义的LW的地址范围是多少? LW1001-LWFFFF 这个地址范围可以随意使用吗?使用中有什么要注意的?
3、4x0000 的地址范围是多少,可以4x0000-4xffff随意使用吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

988

帖子

2924

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
2924
发表于 2026-4-1 10:44:28 | 显示全部楼层
1.LW是系统地址  4X是modbus地址 俩者不影响。
2.建议使用地址0x1000以上  可以随意使用
3.modbus协议地址根据你plc或外部主板去使用
回复

使用道具 举报

7

主题

17

帖子

251

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
251
 楼主| 发表于 2026-4-1 10:45:51 | 显示全部楼层
好的,谢谢