没有RTC的屏幕,怎么使用PLC的时钟

[复制链接]

1

主题

3

帖子

13

积分

新手上路

Rank: 1

积分
13
发表于 2024-8-13 09:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,屏幕没有电池,RTC控件,怎样使用PLC的时钟,需要时间戳吗?怎么使用
回复

使用道具 举报

0

主题

388

帖子

1120

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1120
发表于 2024-8-13 13:55:19 | 显示全部楼层
没有RTC的功能只是不能掉电保存时间,你可以去读PLC的时间,在脚本中设置屏内的时间保持一致
回复

使用道具 举报

1

主题

3

帖子

13

积分

新手上路

Rank: 1

积分
13
 楼主| 发表于 2024-8-14 14:49:41 | 显示全部楼层
求教,能给写一个脚本吗
回复

使用道具 举报

25

主题

118

帖子

747

积分

高级会员

Rank: 4

积分
747
QQ
发表于 2024-8-15 14:59:42 | 显示全部楼层
qrhb8 发表于 2024-8-14 14:49
求教,能给写一个脚本吗

可以用select_slave选择站,再用start_read读取,具体读取的约定地址方式得根据你PLC里的定义来。然后用set_date_time (year,mon,day,hour,min,sec)设置屏幕的时间,如果你的PLC返回的是时间戳的话还需要再用local year,mon,day,hour,min,sec = make_datetime(timestamp)进行时间戳转时间的操作

详细请参考以下文档
http冒号//hmi_doc.gz[/url]-dc点com/LUA/003_ModbusLua点html
欢迎加入大彩爱好者QQ群:14769485
回复

使用道具 举报

1

主题

3

帖子

13

积分

新手上路

Rank: 1

积分
13
 楼主| 发表于 2024-8-16 10:50:12 | 显示全部楼层
多谢小逸老师指导