发表于 2024-7-3 11:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        现在的应用是PLC连HMI屏,modbus连接,屏作主站,PLC作从站,如果界面的寄存器(PLC的寄存器地址)数量多的话,切换到对应的页面有明显的延后感,要等一下,信息才能出来。请问有优化的方法吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

546

帖子

1602

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1602
发表于 2024-7-3 17:27:42 | 显示全部楼层
工程属性栏协议设置位置对应超时时间与间隔时间参数对应修改一下
回复

使用道具 举报

61

主题

221

帖子

2781

积分

版主

大彩爱好者Q群14769485

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
2781
QQ
发表于 2024-7-27 18:07:50 | 显示全部楼层
尽量用支持一次性读取多个寄存器的功能码,一次性读完,不要循环一个一个读