广州大彩串口屏论坛_大彩开发者交流论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1329|回复: 1

如何读取浮点数

[复制链接]

21

主题

29

帖子

193

积分

注册会员

Rank: 2

积分
193
发表于 2024-6-6 15:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教HMI10600M70的屏,需要读取32位浮点值(温度-60.0度至20.0度),传感器默认通讯参数(地址243、9600、8、E、1)已经OK、数据已经接收。但数据转换的方法、如何用脚本写?只用函数“get_float(vtype,addr) ”好像不能解决?



谢谢。
回复

使用道具 举报

0

主题

388

帖子

1120

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1120
发表于 2024-6-6 18:19:45 | 显示全部楼层
先用uint32数据获取设置到屏内LW地址,然后用get_float去获取
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|广州大彩串口屏论坛_大彩开发者交流论坛

GMT+8, 2024-11-21 18:46 , Processed in 0.048146 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表