广州大彩串口屏论坛_大彩开发者交流论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 148|回复: 2

关于记录控件的问题

[复制链接]

9

主题

44

帖子

186

积分

注册会员

Rank: 2

积分
186
发表于 2024-5-3 09:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用数据控件记录电导率,每天只记录一次,我在初始化里加了一条昨天的记录(day-1),用定时器每隔5秒刷新一次,第一次可以写入和读出,第二次读取就出错了。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

116

帖子

326

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
326
发表于 2024-5-6 10:47:11 | 显示全部楼层
可以看下对应的程序跑起来的时候,对应提示lua脚本报错信息抓取下看看,对应可以根据报错信息修改看看。
回复

使用道具 举报

9

主题

44

帖子

186

积分

注册会员

Rank: 2

积分
186
 楼主| 发表于 2024-5-11 09:05:35 | 显示全部楼层
dctechnology 发表于 2024-5-6 10:47
可以看下对应的程序跑起来的时候,对应提示lua脚本报错信息抓取下看看,对应可以根据报错信息修改看看。 ...

已解决,还是文心一言帮忙解决的,错误信息提示record_read函数的第三个参数期望是一个数字(number),但是实际传入的是一个字符串(string)。在on_timer函数中,cur_select_record变量被用于record_read函数的第三个参数,而在第一次成功运行后,将其更新为cur_item_data[1]的值,这个值可能是一个字符串而不是数字。解决方法是引入一个新的变量selected_date_data来存储从cur_item_data[1]获取的数据,同时保持cur_select_record为记录索引。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|广州大彩串口屏论坛_大彩开发者交流论坛

GMT+8, 2024-5-19 08:09 , Processed in 0.056554 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表