modbus读取某设备保持寄存器读不到,求助!!!

[复制链接]

1

主题

3

帖子

15

积分

新手上路

Rank: 1

积分
15
发表于 2024-3-12 09:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
屏的串口收发没有问题,设备的收发也没有问题。屏发送命令,设备可以返回数据,就是数据不显示到文本控件上。用实体屏作modbus主机读电脑上slave上同样地址的保持寄存器的值可以,发送的命令和返回的数据都一样,不知道是哪个地方问题,为啥文本控件不显示设备发回的数据……
回复

使用道具 举报

0

主题

74

帖子

214

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
214
发表于 2024-3-12 11:24:34 | 显示全部楼层
看下发送数据的波特率是不是对应的,相应的串口参数保持8位数据位,1位停止位,无校验位的设置
回复

使用道具 举报

1

主题

3

帖子

15

积分

新手上路

Rank: 1

积分
15
 楼主| 发表于 2024-3-12 13:34:42 | 显示全部楼层
dctechnology 发表于 2024-3-12 11:24
看下发送数据的波特率是不是对应的,相应的串口参数保持8位数据位,1位停止位,无校验位的设置 ...

屏幕和设备的串口波特率都是设置的9600。请问这个相应的串口参数保持8位数据位,1位停止位,无校验位是指发数据的设备的串口参数吗
回复

使用道具 举报

1

主题

3

帖子

15

积分

新手上路

Rank: 1

积分
15
 楼主| 发表于 2024-3-12 16:26:43 | 显示全部楼层
已解决,轮询延时20,应答超时1000