VISUALHMI的LUA脚本中,不支持函数function on_control_notify?

[复制链接]

2

主题

5

帖子

22

积分

新手上路

Rank: 1

积分
22
发表于 昨天 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,VISUALHMI的LUA脚本中,不支持函数function on_control_notify?可以用什么回调函数替换呢?
回复

使用道具 举报

2

主题

5

帖子

22

积分

新手上路

Rank: 1

积分
22
 楼主| 发表于 昨天 18:11 | 显示全部楼层
_ENCRYPT_=0    --LUA脚本加密

--****************警告 Warning*****************************
--
--
--*********************************************************

--数据类型定义
VT_LW = 1    --变量地址
VT_RW = 2    --FLASH存储


function on_init()
end

function on_run(screen)
end

function on_update(slave,vtype,addr)
end

function on_draw(screen_id,control_id)
end

默认脚本中只有这此,手动添加function on_control_notify,也不会触发这个 回调函数
回复

使用道具 举报

0

主题

1102

帖子

3292

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3292
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
function on_control_notify 是TFT开发  和HMI不兼容
回复

使用道具 举报

2

主题

5

帖子

22

积分

新手上路

Rank: 1

积分
22
 楼主| 发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
dctechnology 发表于 2026-10-23 08:37
function on_control_notify 是TFT开发  和HMI不兼容

多谢,已找到,用on_update替换