广州大彩串口屏论坛_大彩开发者交流论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 631|回复: 4

modbus读写冲突

[复制链接]

1

主题

3

帖子

11

积分

新手上路

Rank: 1

积分
11
发表于 2025-2-17 17:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MODBUS模式的时候,文本控件关联一个保持寄存器变量不断读取数据,另外通过三个按钮用lua脚本的on_control_notify(screen,control,value)发送写线圈命令,进行bit的置0和置1。
但是在不断发送读取命令的时候,按下按钮发送写命令有时候不会生效,是应该怎么解决这个问题?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

1

主题

3

帖子

11

积分

新手上路

Rank: 1

积分
11
 楼主| 发表于 2025-2-17 17:47:29 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

0

主题

546

帖子

1602

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1602
发表于 2025-2-18 09:30:35 | 显示全部楼层
用阻塞模式还有这个问题吗
回复

使用道具 举报

1

主题

3

帖子

11

积分

新手上路

Rank: 1

积分
11
 楼主| 发表于 2025-2-18 15:27:09 | 显示全部楼层
dctechnology 发表于 2025-2-18 09:30
用阻塞模式还有这个问题吗

没有了            
回复

使用道具 举报

61

主题

221

帖子

2782

积分

版主

大彩爱好者Q群14769485

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
2782
QQ
发表于 2025-2-18 21:49:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 小逸老师 于 2025-2-18 22:09 编辑

建议在点击发送按钮后在限定时间内不再读取,为发送后返回数据预留出等待时间。或者使用coroutine携程试试
大彩爱好者Q群14769485
点我下载→TFT【易模块】封装好的函数库
点我下载→TFT屏可中文lua编辑器【好用】
回复

使用道具 举报