广州大彩串口屏论坛_大彩开发者交流论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 979|回复: 2

按钮开关状态保存

[复制链接]

3

主题

3

帖子

25

积分

新手上路

Rank: 1

积分
25
发表于 2024-12-25 10:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
屏上设置的一些开关状态实现断电保存,上电后显示原设置的状态
回复

使用道具 举报

0

主题

546

帖子

1602

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1602
发表于 2024-12-25 16:13:43 | 显示全部楼层
TFT工程需要存储flash 将按钮状态写入flash上电读出来
https://doc.gz-dc.com/LUA/08_flash_api.html
回复

使用道具 举报

61

主题

221

帖子

2782

积分

版主

大彩爱好者Q群14769485

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
2782
QQ
发表于 2024-12-25 17:01:17 | 显示全部楼层
--页面最顶上写
local addrs_a=0x800--地址,根据实际配置

上电初始化写
local tmp_fs = read_flash_string(addrs_a)
tmp_fs  = tmp_fs  or 1--要是读取到的数据是空的默认赋一个值
set_***(画面ID,控件ID,tmp_fs )

开关控件事件下写
write_flash_string(addrs_a,get_***(画面ID,控件ID...))

当然也可以用write_flash(addr,data)写数据和read_flash(addr,length)读数据
大彩爱好者Q群14769485
点我下载→TFT【易模块】封装好的函数库
点我下载→TFT屏可中文lua编辑器【好用】
回复

使用道具 举报