发表于 2024-7-3 11:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        现在的应用是PLC连HMI屏,modbus连接,屏作主站,PLC作从站,如果界面的寄存器(PLC的寄存器地址)数量多的话,切换到对应的页面有明显的延后感,要等一下,信息才能出来。请问有优化的方法吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

389

帖子

1124

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1124
发表于 2024-7-3 17:27:42 | 显示全部楼层
工程属性栏协议设置位置对应超时时间与间隔时间参数对应修改一下
回复

使用道具 举报

25

主题

119

帖子

761

积分

高级会员

Rank: 4

积分
761
QQ
发表于 2024-7-27 18:07:50 | 显示全部楼层
尽量用支持一次性读取多个寄存器的功能码,一次性读完,不要循环一个一个读
欢迎加入大彩爱好者QQ群:14769485