如何读取浮点数

[复制链接]

22

主题

30

帖子

200

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
200
发表于 2024-6-6 15:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教HMI10600M70的屏,需要读取32位浮点值(温度-60.0度至20.0度),传感器默认通讯参数(地址243、9600、8、E、1)已经OK、数据已经接收。但数据转换的方法、如何用脚本写?只用函数“get_float(vtype,addr) ”好像不能解决?



谢谢。
回复

使用道具 举报

0

主题

563

帖子

1654

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1654
发表于 2024-6-6 18:19:45 | 显示全部楼层
先用uint32数据获取设置到屏内LW地址,然后用get_float去获取