请教个问题,我用M系列的触摸屏与厦门宇电的温控表进行通讯。温度与温控时间设置都可以在屏上正常的操作和显示。但是做成配方的形式来更新温度与时间设置时,发现有60个配方数据每次只会更新第一个数据。但这60个数据我是做成了字设置的按钮,配方不更新的字设置功能都能正常的进行写和读的操作。后来看文档中说必须出门按钮彩可以做数据的更新。我想请教一下,如何才能做到字设置按钮在不触控屏的情况下,随配方数据的更新去写这些配方数据到PLC或仪表相对应的寄存器中。多谢
回复

使用道具 举报

0

主题

396

帖子

1148

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1148
发表于 2024-5-13 11:36:30 | 显示全部楼层
可以LUA脚本读写寄存器操作处理http://hmi_doc.gz-dc.com/LUA/002_regOperat.html,对应控制地址操作,对于读寄存器显示可以用多状态指示灯
回复

使用道具 举报

2

主题

6

帖子

64

积分

注册会员

Rank: 2

积分
64
 楼主| 发表于 2024-5-13 16:45:59 | 显示全部楼层
我以前用读写操作做了,但程序运行很卡。我就用了映射表的方法。


但配方数据无法更新。 不知道是不是映射表中赋值影响了数据的更新?