在modbus-rtu协议下显示小数点问题

[复制链接]

2

主题

4

帖子

28

积分

新手上路

Rank: 1

积分
28
发表于 2026-11-4 17:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我开启了modbus协议模式 发现不能知道文本框显示的小数占位数  比如 数值是3220  我想他在文本框显示3.220 如何操作
回复

使用道具 举报

0

主题

1109

帖子

3328

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3328
发表于 2026-11-5 09:01:26 | 显示全部楼层
协议与变量开启数值转换缩放0.001和显示格式保持小数位数显示无效零
回复

使用道具 举报

2

主题

4

帖子

28

积分

新手上路

Rank: 1

积分
28
 楼主| 发表于 2026-11-6 09:07:27 | 显示全部楼层
dctechnology 发表于 2026-11-5 09:01
协议与变量开启数值转换缩放0.001和显示格式保持小数位数显示无效零

谢谢 成功了