广州大彩串口屏论坛_大彩开发者交流论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1356|回复: 1

对外指令输出不符

[复制链接]

7

主题

10

帖子

55

积分

注册会员

Rank: 2

积分
55
发表于 2024-8-8 14:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,之前我把串口屏与主控板连接后上电调试后,主板由于电源连接错误,换了两个电容,但是其他功能没有问题,现在在检查串口屏。我设计了一个界面,里面放置了几个按钮控件,设置每个按钮控件按下时对外指令发送31-40的两位数,用TFT的虚拟串口屏与串口调试助手进行测试,依次按下按键,串口输出的确是31 32 33 34等。但是当我将工程文件烧进串口屏后,将串口屏与串口助手连接后,依次按了按键,输出的数据并非31-40,而是67 33 66 19 65等不知名数据,是否应该考虑串口屏已经sunhuai呢
回复

使用道具 举报

0

主题

388

帖子

1120

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1120
发表于 2024-8-8 18:26:00 | 显示全部楼层
数据对不上,可以先看电平是不是对应的,屏是232、TTL还是485,然后排查串口波特率,数据位等参数是否对应,也要考虑进制的转换问题
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|广州大彩串口屏论坛_大彩开发者交流论坛

GMT+8, 2024-11-21 19:56 , Processed in 0.060765 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表