请问:LUA脚本教程中基本都是使用on_control_notify这个函数作为触发信号,即需要人去触摸按钮等控件才执行on_control_notify这个函数,如何用PLC的信号触发代替人手工触摸按钮触发信号
回复

使用道具 举报

0

主题

759

帖子

2208

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
2208
发表于 2024-7-25 12:01:08 | 显示全部楼层
当MCU发送指令时,是不会触发LUA脚本的on_control_notify()回调函数,该回调函数仅用户点击屏幕控件才触发,先发改变按钮控件状态的指令,再发读取按钮控件状态的指令就能进去lua了
回复

使用道具 举报

3

主题

9

帖子

75

积分

注册会员

Rank: 2

积分
75
 楼主| 发表于 2024-7-25 16:01:42 | 显示全部楼层
dctechnology 发表于 2024-7-25 12:01
当MCU发送指令时,是不会触发LUA脚本的on_control_notify()回调函数,该回调函数仅用户点击屏幕控件才触 ...

你的回答帮我解决了难题,谢谢你