广州大彩串口屏论坛_大彩开发者交流论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1505|回复: 2

增加读取PLC寄存器的速度的方法

[复制链接]

24

主题

52

帖子

354

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
354
发表于 2024-7-3 11:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        现在的应用是PLC连HMI屏,modbus连接,屏作主站,PLC作从站,如果界面的寄存器(PLC的寄存器地址)数量多的话,切换到对应的页面有明显的延后感,要等一下,信息才能出来。请问有优化的方法吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

388

帖子

1120

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1120
发表于 2024-7-3 17:27:42 | 显示全部楼层
工程属性栏协议设置位置对应超时时间与间隔时间参数对应修改一下
回复

使用道具 举报

25

主题

118

帖子

748

积分

高级会员

Rank: 4

积分
748
QQ
发表于 2024-7-27 18:07:50 | 显示全部楼层
尽量用支持一次性读取多个寄存器的功能码,一次性读完,不要循环一个一个读
欢迎加入大彩爱好者QQ群:14769485
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|广州大彩串口屏论坛_大彩开发者交流论坛

GMT+8, 2024-11-21 23:55 , Processed in 0.057722 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表