请教开机上电什么时候设置背光合适

[复制链接]

24

主题

44

帖子

206

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
206
发表于 2020-9-7 22:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在一上电发送reset命令之后立马跟一个设置背光的命令,然后在lua的on_init()函数中打印背光,数值不对,在什么情况下能够发送背光消息能够被处理,背光消息还必须得靠前
回复

使用道具 举报

24

主题

44

帖子

206

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
206
 楼主| 发表于 2020-9-7 22:52:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 南妖 于 2020-9-7 23:06 编辑

背光调节命令是0-255,set_backlight(level)范围是0-100,这个不是一一对应。单片机发送EE 60 50 FF FC FF FF 调节背光,然后on_control_notify打印getbacklight获取的值为69
回复

使用道具 举报

0

主题

207

帖子

6873

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6873
发表于 2020-9-8 13:56:18 | 显示全部楼层
南妖 发表于 2020-9-7 22:52
背光调节命令是0-255,set_backlight(level)范围是0-100,这个不是一一对应。单片机发送EE 60 50 FF FC FF  ...

脚本的背光等级分为0-100%,而指令是0-255。建议调节背光在脚本处理,可以发送自定义指令B5端的,图EE B5 01(表示功能背光调节) xx(背光百分比0-100) FF FC FF FF,在脚本接收处理后,用set_backliaght(xx)调节
VisualHMI 人机界面 & VisualTFT 串口屏
回复

使用道具 举报

24

主题

44

帖子

206

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
206
 楼主| 发表于 2020-9-8 18:09:57 | 显示全部楼层
Cp`sir 发表于 2020-9-8 13:56
脚本的背光等级分为0-100%,而指令是0-255。建议调节背光在脚本处理,可以发送自定义指令B5端的,图EE B5 ...

EE B5 01这个指令是默认支持的么?我看大彩串口指令集的文档没有这个指令
回复

使用道具 举报

24

主题

44

帖子

206

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
206
 楼主| 发表于 2020-9-8 22:15:25 | 显示全部楼层
南妖 发表于 2020-9-8 18:09
EE B5 01这个指令是默认支持的么?我看大彩串口指令集的文档没有这个指令

搞定!需要打开on_uart_recv_data