设备开始运行后,应如何实现与下位机通讯状态的监测,获取下位机反馈?是在 on_systick()函数还是在on_control_notify(screen,control,value)函数中实现?
回复

使用道具 举报

2

主题

1253

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
12628
发表于 2023-4-17 08:53:10 | 显示全部楼层
如果是大彩协议或者自定义协议,在on_systick()或者on_timer()这两个回调函数里面,通过握手这样的指令,单片机收到后回复一个使屏幕上任意一个控件发送变化的指令来区分有没有下位机连接。
modbus协议可以在脚本里面使用读保持寄存器或者读线圈的指令,根据返回值是否为nil,通过累积一定的次数,来判断是否从机离线
Easy doesn't enter into Grown-up life
成年人的生活里面没有“容易”二字
回复

使用道具 举报

13

主题

33

帖子

181

积分

注册会员

Rank: 2

积分
181
发表于 2024-12-17 16:27:48 | 显示全部楼层
想问下,后面您是怎么实现这个功能呢
回复

使用道具 举报

29

主题

147

帖子

1138

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1138
QQ
发表于 2024-12-18 00:15:18 | 显示全部楼层
liang 发表于 2024-12-17 16:27
想问下,后面您是怎么实现这个功能呢

串口的话就传数据或者接收数据去判断状态,modbus协议的话直接去读的时候判断有没有返回结果