发表于 2022-10-25 15:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想从DC10600M070切换到另一个设备,其他变量、LUA脚本、控件都不动,然后将文件烧录到目标设备中,但是切换后屏幕接收数据出现了错误,文本也出现了错误,可以直接这样子切换设备嘛?还是说要重头新建工程?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

2

主题

1253

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
12554
发表于 2022-10-25 17:33:20 | 显示全部楼层
你要切换到哪一个型号的吗?
Easy doesn't enter into Grown-up life
成年人的生活里面没有“容易”二字
回复

使用道具 举报

7

主题

16

帖子

123

积分

注册会员

Rank: 2

积分
123
 楼主| 发表于 2022-10-26 08:45:41 | 显示全部楼层
If后要接end 发表于 2022-10-25 17:33
你要切换到哪一个型号的吗?

切换到DC10600M101
回复

使用道具 举报

2

主题

1253

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
12554
发表于 2022-10-26 09:07:50 | 显示全部楼层

可以直接切换的,你可以试试新建一个10600M101的工程,然后使用同样的通信协议,做一个简单的demo测试一下看看屏幕是否正常。
Easy doesn't enter into Grown-up life
成年人的生活里面没有“容易”二字
回复

使用道具 举报

7

主题

16

帖子

123

积分

注册会员

Rank: 2

积分
123
 楼主| 发表于 2022-10-26 09:43:44 | 显示全部楼层
If后要接end 发表于 2022-10-26 09:07
可以直接切换的,你可以试试新建一个10600M101的工程,然后使用同样的通信协议,做一个简单的demo测试一 ...

新建测试过了,也看了DC10600M101这个屏的资料,资料这个屏用的是485通信,我想用232进行通信,但是看到你们屏幕预留了232芯片的位置,焊上232芯片是不是就不用通过转485就可以通信?
回复

使用道具 举报

2

主题

1253

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
12554
发表于 2022-10-26 11:08:11 | 显示全部楼层
HUANG001 发表于 2022-10-26 09:43
新建测试过了,也看了DC10600M101这个屏的资料,资料这个屏用的是485通信,我想用232进行通信,但是看到 ...

理论上拆了485的,焊上232的,再把屏幕当前的固件换成232的固件,应该是可以的。
不过建议最好联系一下客服,让他们联系一下硬件工程师看看要如何修改
Easy doesn't enter into Grown-up life
成年人的生活里面没有“容易”二字
回复

使用道具 举报

7

主题

16

帖子

123

积分

注册会员

Rank: 2

积分
123
 楼主| 发表于 2022-10-26 16:27:01 | 显示全部楼层
If后要接end 发表于 2022-10-26 11:08
理论上拆了485的,焊上232的,再把屏幕当前的固件换成232的固件,应该是可以的。
不过建议最好联系一下客 ...

已经解决了,用了一个232转485的转换器。232芯片也焊上去试过了,是不可以的,可能是没换成232固件。