发表于 2023-8-28 16:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的屏的型号是DC48270M430-1111,我的PLC只支持485通讯,我将屏的排线的DOUT接到9针公头的3脚上,将排线的DIN接到9针公头的2脚上,将排线的GND接到5脚上,然后再将公头接到232转485模块上与PLC通讯,看到PLC的RX灯有闪,TX灯应该是没有闪,屏上读不到数据,是我的接线有问题吗?我用USB转232的通讯线,连232转485模块,在电脑上用虚拟屏,能正常与我的PLC通讯,能读回来数据,不知道是什么问题
回复

使用道具 举报

2

主题

1253

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
12547
发表于 2023-8-28 16:48:51 | 显示全部楼层
试一下将公头2、3引脚交叉接
Easy doesn't enter into Grown-up life
成年人的生活里面没有“容易”二字
回复

使用道具 举报

7

主题

33

帖子

131

积分

注册会员

Rank: 2

积分
131
 楼主| 发表于 2023-8-28 16:54:15 | 显示全部楼层
If后要接end 发表于 2023-8-28 16:48
试一下将公头2、3引脚交叉接

最开始就是将DOUT接到2  DIN接到3,PLC的通讯指示灯都不闪
回复

使用道具 举报

2

主题

1253

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
12547
发表于 2023-8-28 17:29:37 | 显示全部楼层
lei99231 发表于 2023-8-28 16:54
最开始就是将DOUT接到2  DIN接到3,PLC的通讯指示灯都不闪

屏幕背面的j5引脚有没有短接?
Easy doesn't enter into Grown-up life
成年人的生活里面没有“容易”二字
回复

使用道具 举报

7

主题

33

帖子

131

积分

注册会员

Rank: 2

积分
131
 楼主| 发表于 2023-8-28 17:31:50 | 显示全部楼层
If后要接end 发表于 2023-8-28 17:29
屏幕背面的j5引脚有没有短接?

没有短接
回复

使用道具 举报

2

主题

1253

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
12547
发表于 2023-8-28 17:42:29 | 显示全部楼层

屏幕的波特率和串口参数设置和PLC的一样吗?
Easy doesn't enter into Grown-up life
成年人的生活里面没有“容易”二字
回复

使用道具 举报

7

主题

33

帖子

131

积分

注册会员

Rank: 2

积分
131
 楼主| 发表于 2023-8-28 17:50:51 | 显示全部楼层
If后要接end 发表于 2023-8-28 17:42
屏幕的波特率和串口参数设置和PLC的一样吗?

是的,在工程配置里,设置的是9600,用电脑虚拟屏与PLC连接,也是用的9600
回复

使用道具 举报

7

主题

33

帖子

131

积分

注册会员

Rank: 2

积分
131
 楼主| 发表于 2023-8-28 17:57:38 | 显示全部楼层
lei99231 发表于 2023-8-28 17:50
是的,在工程配置里,设置的是9600,用电脑虚拟屏与PLC连接,也是用的9600

我上传的是用电脑虚拟屏连接的视频,视频中还有其他问题,麻烦一起看一下,谢谢!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

2

主题

1253

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
12547
发表于 2023-8-29 09:11:18 | 显示全部楼层
你先将虚拟屏发出来的指令,复制到串口调试助手里面,用串口调试助手给PLC发看看
Easy doesn't enter into Grown-up life
成年人的生活里面没有“容易”二字
回复

使用道具 举报

7

主题

33

帖子

131

积分

注册会员

Rank: 2

积分
131
 楼主| 发表于 2023-8-29 09:25:14 | 显示全部楼层
If后要接end 发表于 2023-8-29 09:11
你先将虚拟屏发出来的指令,复制到串口调试助手里面,用串口调试助手给PLC发看看 ...

你这个方法,是排除通讯问题的吗?这和用虚拟屏与PLC连是一样的呀。