关于DC48270M430-1111屏与PLC连接问题

[复制链接]

2

主题

1253

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
12553
发表于 2023-8-29 09:40:46 | 显示全部楼层
TFT虚拟屏上显示的波特率是假的,实际换成任何一个波特率数值,通信都是可以的。

PLC TX灯不亮,要么就是接线不对,要么就是发出去的modbus指令没有识别到,你的描述是RX灯有闪,那就说明接线应该是没问题,PLC有收到指令,可能是波特率没对上,导致发过去的指令无法识别,没有返回,所以用串口助手实际看看是不是波特率的问题。
Easy doesn't enter into Grown-up life
成年人的生活里面没有“容易”二字
回复

使用道具 举报

7

主题

33

帖子

131

积分

注册会员

Rank: 2

积分
131
 楼主| 发表于 2023-8-29 09:41:11 | 显示全部楼层
If后要接end 发表于 2023-8-29 09:11
你先将虚拟屏发出来的指令,复制到串口调试助手里面,用串口调试助手给PLC发看看 ...

是不是我的组态有问题呢?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

7

主题

33

帖子

131

积分

注册会员

Rank: 2

积分
131
 楼主| 发表于 2023-8-29 09:47:07 | 显示全部楼层
If后要接end 发表于 2023-8-29 09:40
TFT虚拟屏上显示的波特率是假的,实际换成任何一个波特率数值,通信都是可以的。

PLC TX灯不亮,要么就是 ...

用串口调试工具,发送虚拟屏的指令,也只有RX灯闪
回复

使用道具 举报

2

主题

1253

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
12553
发表于 2023-8-29 09:59:10 | 显示全部楼层
lei99231 发表于 2023-8-29 09:47
用串口调试工具,发送虚拟屏的指令,也只有RX灯闪

可以用串口调试助手修改波特率,一个个尝试一下,或者看看有没有手册说明PLC的波特率是多少
Easy doesn't enter into Grown-up life
成年人的生活里面没有“容易”二字
回复

使用道具 举报

7

主题

33

帖子

131

积分

注册会员

Rank: 2

积分
131
 楼主| 发表于 2023-8-29 10:13:00 | 显示全部楼层
If后要接end 发表于 2023-8-29 09:11
你先将虚拟屏发出来的指令,复制到串口调试助手里面,用串口调试助手给PLC发看看 ...

我用串口调试助手发虚拟屏的报文,可以正常返回数据
回复

使用道具 举报

2

主题

1253

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
12553
发表于 2023-8-29 10:46:07 | 显示全部楼层
lei99231 发表于 2023-8-29 10:13
我用串口调试助手发虚拟屏的报文,可以正常返回数据

串口调试助手的波特率多少
Easy doesn't enter into Grown-up life
成年人的生活里面没有“容易”二字
回复

使用道具 举报

7

主题

33

帖子

131

积分

注册会员

Rank: 2

积分
131
 楼主| 发表于 2023-8-29 13:06:55 | 显示全部楼层
If后要接end 发表于 2023-8-29 10:46
串口调试助手的波特率多少

9600,和我电脑,还有虚拟屏的一样的
回复

使用道具 举报