广州大彩串口屏论坛_大彩开发者交流论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 6960|回复: 1

建议进度条和滑块可以调节负值、浮点数

[复制链接]

2

主题

2

帖子

24

积分

新手上路

Rank: 1

积分
24
发表于 2020-7-6 16:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Vison19128 于 2020-7-6 17:04 编辑

目前开发软件可以设置 进度条的值为负值,但是关联游标和进度条后,负值是可以调节,但显示不了负值,我建议进度条也能调节负值显示,浮点数显示也需要支持
如下图示例
1.进度条设置

2.正值调节

3.负值调节

4.视频演示

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

207

帖子

6873

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6873
发表于 2020-7-7 10:09:32 | 显示全部楼层
感谢你提出的建议,目前不支持直接负数、小数调节,你可以在脚本做转换,不直接处理绑定控件。
负数:如传输值是-50~50,进度条是0-100,则,在控件回调函数里面,先对值进行做偏移显value = value - 50
小数:同理传输值是0-1,进度条0-100,value = value / 100 ,小数可以在LUA脚本处理,MINIC不支持复现运算
VisualHMI 人机界面 & VisualTFT 串口屏
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|广州大彩串口屏论坛_大彩开发者交流论坛

GMT+8, 2024-4-18 13:08 , Processed in 0.050398 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表