发表于 2026-6-23 11:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接采购标准品DC80480KDB050_1011_C4T(2026.5月),实物屏与模拟器建立485通信,数据传递正常;

但线控器与控制器建立通信时,线控应答较快,导致主板丢失线控应答数据帧(线控作为从机),由于该接口还有其它485通信支路,尽量不轻易修改控制器通信时序,有没有办法修改线控器的通信时序?

若用户端无法修改标准屏固件内容,可否告知具体的应答延时时间,尝试修改控制器通信时序
回复

使用道具 举报

0

主题

1046

帖子

3096

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3096
发表于 2026-6-23 18:01:30 | 显示全部楼层
TFT还是HMI开发  走的modbus 协议吗
回复

使用道具 举报

1

主题

2

帖子

13

积分

新手上路

Rank: 1

积分
13
 楼主| 发表于 2026-6-24 09:36:41 | 显示全部楼层
dctechnology 发表于 2026-6-23 18:01
TFT还是HMI开发  走的modbus 协议吗

TFT开发,走Modbus,单独测试单片机控制器通信无问题,单独测试线控通讯无问题,两个联调监测数据异常,应该就是典型的通信时序问题。

备注:控制器原先匹配的为迪文标准品的彩屏,没有出现,所以看下能否修改改款大彩彩屏的延时应答。(彩屏做从机)
回复

使用道具 举报

0

主题

1046

帖子

3096

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3096
发表于 2026-6-24 11:17:06 | 显示全部楼层
TFT做从机没有时序设置,HMI从机有延时应答设置。   走modbus协议推荐用HMI去开发。