发表于 2024-3-4 16:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在文本控件中设置了关联变量,变量的定义是MODBUS的指令,但是在控件关联变量之后一直发送指令。怎么控制指令发送和停止?  (除了使用LUA的MODBUS发送指令的函数)。

回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

67

积分

注册会员

Rank: 2

积分
67
发表于 2024-3-4 17:21:09 | 显示全部楼层
这个不支持的,可以开启优化读取,当前画面有控件关联变量才有发送读指令
回复

使用道具 举报

1

主题

5

帖子

21

积分

新手上路

Rank: 1

积分
21
发表于 2024-9-11 14:54:05 | 显示全部楼层
你不能把那个关联变量设置为可读写,如果设置的可读写,就会一直往从机发询问指令,写用关联变量,读用LUA写