  怎么检测从机通讯中断是哪个从机?变量定义 里的系统变量  通讯故障是任何一个从机断开了都有检测到!怎么才能检测到是第几个从机断开的?
回复

使用道具 举报

2

主题

1253

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
12619
发表于 2022-5-30 09:09:30 | 显示全部楼层
这个你如果是使用了协议与变量设置里面的modbus变量来自动发送指令,目前是判断不了的,如果需要判断具体哪个从机掉线,可以用lua脚本modbus协议相关api,使用脚本发送modbus指令,当函数的返回值为nil,累积一定次数后,就可以认为这个从机掉线了