目前开发软件可以设置 进度条的值为负值,但是关联游标和进度条后,负值是可以调节,但显示不了负值,我建议进度条也能调节负值显示,浮点数显示也需要支持
如下图示例
1.进度条设置

2.正值调节

3.负值调节

4.视频演示

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

207

帖子

6881

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6881
发表于 2020-7-7 10:09:32 | 显示全部楼层
感谢你提出的建议,目前不支持直接负数、小数调节,你可以在脚本做转换,不直接处理绑定控件。
负数:如传输值是-50~50,进度条是0-100,则,在控件回调函数里面,先对值进行做偏移显value = value - 50
小数:同理传输值是0-1,进度条0-100,value = value / 100 ,小数可以在LUA脚本处理,MINIC不支持复现运算
VisualHMI 人机界面 & VisualTFT 串口屏