我用这台设备主串口在工程配置中做485从机,自定义串口协议中将副串口232做主机,做主机时用232转485监测不到任何数据下,在系统初始化中下发指令都未成功,有没有什么关键地方提醒一下。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

6

主题

19

帖子

240

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
240
 楼主| 发表于 2026-9-23 08:52:48 | 显示全部楼层
找到问题了,副串口CH通道是2不是1,但是主串口CH为0,这样定义你们应该说明出来,你们官方api也只是个模糊定义,害的我自己摸索了很久