历史曲线问题
可以用LUA脚本控制历史曲线使能采样吗?visual TFT还是visual HMI开发? If后要接end 发表于 2023-3-21 15:57
visual TFT还是visual HMI开发?
visual TFT 暂时不支持脚本控制是否使能 If后要接end 发表于 2023-3-21 16:31
暂时不支持脚本控制是否使能
有什么办法可以让他二十秒或者三十秒后才开始采样吗? HUANG001 发表于 2023-3-21 16:39
有什么办法可以让他二十秒或者三十秒后才开始采样吗?
软件用的什么协议吗? If后要接end 发表于 2023-3-21 16:55
软件用的什么协议吗?
mobus,屏幕做从机 这个你可以试一下,画面中的曲线通道不绑定变量,协议与变量设置里面创建一个内存变量en,逻辑处理里面添加一个曲线绑定,lua脚本里面里面开启一个定时器,定时时间20s,定时器回调里面执行set_variant("en", 1) If后要接end 发表于 2023-3-21 16:31
暂时不支持脚本控制是否使能
想问一下,VTFT有xy曲线制作的功能吗? 一杯肥宅水 发表于 2023-3-30 14:53
想问一下,VTFT有xy曲线制作的功能吗?
这个没有这样的控件,如果是显示曲线的话,可以用脚本画线,或者脚本曲线控件添加数据(这个需要特殊的固件处理,具体需要联系业务)
页:
[1]