xf3926 发表于 2023-12-13 19:52:00

新手入门问些问题

按钮控件和文本控件的数据需要掉电保护该怎么做
开机需要读取按钮控件和文本控件的数据该怎么做

If后要接end 发表于 2023-12-14 08:48:41

用什么软件开发,TFT软件开发数据掉电保存,需要用lua脚本对flash操作来实现写入和读取;HMI开发,只需在控件上绑定RW寄存器,就能实现自动掉电保存和读取

xf3926 发表于 2023-12-14 09:42:39

TFT软件开发的

If后要接end 发表于 2023-12-14 10:01:37

xf3926 发表于 2023-12-14 09:42
TFT软件开发的

参考一下这个链接的教程

http://doc.gz-dc.com/LUA/08_flash_api.html

xf3926 发表于 2023-12-15 11:23:18

本帖最后由 xf3926 于 2023-12-15 11:25 编辑

file:///E:/WeChat%20Files/wxid_lz9v3kg9i63y12/FileStorage/Temp/3147dd471ac8254c44858a7da2fd809.png
file:///E:/WeChat%20Files/wxid_lz9v3kg9i63y12/FileStorage/Temp/4ee34e9531c5592fcd7a6bfd097196a.png
我把控件8的值写入flash,再用控件10读出来,读出来的数值不正常

If后要接end 发表于 2023-12-15 11:57:48

xf3926 发表于 2023-12-15 11:23
我把控件8的值写入flash,再用控件10读出来,读出来的数值不正常

改成用按钮写入和读取测试看看

xf3926 发表于 2023-12-15 13:23:18

用按钮写入读取出来的是112

If后要接end 发表于 2023-12-15 13:50:58

xf3926 发表于 2023-12-15 13:23
用按钮写入读取出来的是112

写入的数值多少,大于255要对高低字节分别存储

xf3926 发表于 2023-12-15 19:29:51

成了,谢谢大佬

xf3926 发表于 2023-12-15 20:04:24

那带小数点的数值该怎么写入与读取
页: [1] 2
查看完整版本: 新手入门问些问题