广州大彩串口屏论坛_大彩开发者交流论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1671|回复: 1

大彩屏与下位机关于通讯状态检测的方法

[复制链接]

1

主题

1

帖子

35

积分

新手上路

Rank: 1

积分
35
发表于 2023-4-15 09:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备开始运行后,应如何实现与下位机通讯状态的监测,获取下位机反馈?是在 on_systick()函数还是在on_control_notify(screen,control,value)函数中实现?
回复

使用道具 举报

2

主题

1253

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
12540
发表于 2023-4-17 08:53:10 | 显示全部楼层
如果是大彩协议或者自定义协议,在on_systick()或者on_timer()这两个回调函数里面,通过握手这样的指令,单片机收到后回复一个使屏幕上任意一个控件发送变化的指令来区分有没有下位机连接。
modbus协议可以在脚本里面使用读保持寄存器或者读线圈的指令,根据返回值是否为nil,通过累积一定的次数,来判断是否从机离线
Easy doesn't enter into Grown-up life
成年人的生活里面没有“容易”二字
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|广州大彩串口屏论坛_大彩开发者交流论坛

GMT+8, 2024-4-25 08:16 , Processed in 0.041284 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表