广州大彩串口屏论坛_大彩开发者交流论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 3030|回复: 3

请教MODBUS主机实现写操作的问题

[复制链接]

3

主题

5

帖子

39

积分

新手上路

Rank: 1

积分
39
发表于 2023-1-16 17:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
屏作为MODBUS主机。当按下保存按钮时把设置的参数发给主板,用0x10写保持寄存器。读数据会定时发送03命令。写数据怎么触发命令?
回复

使用道具 举报

2

主题

1253

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
12537
发表于 2023-1-29 09:07:33 | 显示全部楼层
你用的是Visual TFT 还是 Visual HMI开发?
Easy doesn't enter into Grown-up life
成年人的生活里面没有“容易”二字
回复

使用道具 举报

3

主题

5

帖子

39

积分

新手上路

Rank: 1

积分
39
 楼主| 发表于 2023-1-29 16:45:52 | 显示全部楼层
Visual TFT
回复

使用道具 举报

2

主题

1253

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
12537
发表于 2023-1-29 17:06:32 | 显示全部楼层

TFT的话,你可以在点击保存按钮的时候,用脚本发送0x10的写指令,具体的api开发文档里面有,可以参考一下
mb_write_reg_16 (slave,addr,regs)
https://doc.gz-dc.com/VisualTFT/ ... pi.html#15---modbus协议访问
Easy doesn't enter into Grown-up life
成年人的生活里面没有“容易”二字
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|广州大彩串口屏论坛_大彩开发者交流论坛

GMT+8, 2024-4-19 23:11 , Processed in 0.055152 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表