广州大彩串口屏论坛_大彩开发者交流论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 5557|回复: 2

关于通讯检测问题

[复制链接]

30

主题

71

帖子

654

积分

高级会员

Rank: 4

积分
654
发表于 2022-5-29 22:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  怎么检测从机通讯中断是哪个从机?变量定义 里的系统变量  通讯故障是任何一个从机断开了都有检测到!怎么才能检测到是第几个从机断开的?
回复

使用道具 举报

2

主题

1253

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
12527
发表于 2022-5-30 09:09:30 | 显示全部楼层
这个你如果是使用了协议与变量设置里面的modbus变量来自动发送指令,目前是判断不了的,如果需要判断具体哪个从机掉线,可以用lua脚本modbus协议相关api,使用脚本发送modbus指令,当函数的返回值为nil,累积一定次数后,就可以认为这个从机掉线了
Easy doesn't enter into Grown-up life
成年人的生活里面没有“容易”二字
回复

使用道具 举报

19

主题

52

帖子

261

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
261
发表于 2022-7-13 02:54:15 | 显示全部楼层
Can you write something more about catch "return 0", maybe you have some fake project where I can see and understand how to made it. First time I do something on this platform and I fell like man without hands
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|广州大彩串口屏论坛_大彩开发者交流论坛

GMT+8, 2024-3-29 22:23 , Processed in 0.050329 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表