HMI8048KM070_D011_40T与PLC232通讯问题

[复制链接]

4

主题

6

帖子

40

积分

新手上路

Rank: 1

积分
40
发表于 2025-5-6 16:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个屏的副口232怎么与PLC通讯上?在485口上能正常通讯。换个主口是232的屏能与PLC通讯上吗?
这个屏支持485主口,副口232 这两个口能同时用吗?能切换232当主口吗?
屏程序用的是FX3U通讯协议,走485时,数据位是7位时能通讯上,改成8位就不能通讯,PLC端同时改动,这会是哪里的问题。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

608

帖子

1782

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1782
发表于 2025-5-7 08:50:55 | 显示全部楼层
主串口485走工程属性配置协议,副串口232在lua脚本走自定义串口协议。  232/TTL: dout-RXD,din-TXD,GND-GND  485: A-A,B-B   如果要调换主副串口需要更新固件,试下发的这俩个固件

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报