VisualHMI软件与三菱通迅协议时用到32位数据时,高低16位问题

[复制链接]

1

主题

2

帖子

17

积分

新手上路

Rank: 1

积分
17
发表于 2024-11-30 06:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
VisualHMI软件1.5与三菱通迅协议时用到32位数据时,高低16位刚好对调了,例如PLC写1000000,但屏幕显示1111490575(4240000F)。三菱D128:4240,D129:000F.(000F4240)三菱32位时D129是高16位,D128是低16位组成的.因为有的地方也用到16位数据,而且用到监控脉冲数据处理,这样很不方便。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

431

帖子

1250

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1250
发表于 2024-12-2 16:10:55 | 显示全部楼层
工程属性栏的预设字节序的默认大端改为重新指定重新配置字节顺序
回复

使用道具 举报

1

主题

2

帖子

17

积分

新手上路

Rank: 1

积分
17
 楼主| 发表于 2024-12-2 17:28:27 | 显示全部楼层
谢谢啦指导,这里可以设置的,搞定了。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册