关于Visual HMI的疑问请教

[复制链接]

1

主题

1

帖子

7

积分

新手上路

Rank: 1

积分
7
发表于 2024-3-4 12:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备做一款设备,打算用大菜的6.8寸做GUI部分,具体型号是DC12480M068_1111_0C。
上位机就是Visual TFT或Visual HMI,比较起来,更倾向于关联变量的Visual HMI方案。
关于Visual HMI,有几点疑问想请教一下
1-UI部分,HMI是否能完全代替TFT,TFT有的功能,HMI都有?
2-标签部分,标签即全局变量,包括系统标签,内存标签,flash标签。标签基本都是16位格式,最大数是多少?
3-存放在FLASH的标签会占用多大空间。因为这款6.8寸屏的flash只有16MB,对应的flash标签地址空间是如何分配的。

除此之外,这款6.8寸屏flash是否支持扩容,因为项目中有视频播放要求(不是开机画面),累计大概2分钟,16MB的flash估计够呛
回复

使用道具 举报

0

主题

433

帖子

1256

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1256
发表于 2024-3-4 17:56:55 | 显示全部楼层
1.功能上的话,HMI和TFT软件的定位不同,HMI的是对应到工控领域的协议(modbus,三菱协议等PLC协议),对应功能上也是偏向于工控专业上的基本功能;TFT软件的是通用型的功能,目前也支持modbus协议和三菱FX2N等协议;目前,HMI软件上的功能相对于TFT的软件,功能会强大,同时有些功能也会更灵活,方便;
2.标签只是对应相应的用户定义的变量编辑的,这个对应到变量地址的;同时对应到你软件里面设置的相应的变量类型;
3.一般存储flash的是RW寄存器,这块的地址是0x0000-0x7FFF范围;块地址那块是对应到16MB地址的,对应地址和工程里面其他的存储不重叠就可以;
可以支持扩容(32M bit或者1G bit),