zfengz 发表于 2023-6-28 15:07:09

modbus 停止

我只想在lua脚本里定时收发处理,不需要屏幕反复死命的乱发, 如何设置?

zfengz 发表于 2023-6-28 15:16:24

虚拟串口屏模拟的好好的,为啥实际不是一回事?

axaxaxzx 发表于 2023-6-28 15:44:19

用定时器
start_timer(1,1000,1,0)

zfengz 发表于 2023-6-28 16:05:29


            2) 定时器0--
          每500ms,
                  获取一次屏当前id,
          从ring_buf提取一次通讯指令,如果没有,且当前处于监控界面,则生成一次【状态读取】通讯指令
                   如果有通讯指令,指令填入send_buf,crc校验,修改,发送
          根据通讯指令内容及接收状态,
                  如果【状态读取】成功则get_sta()
                  如果【参数读取01】成功则get_can01()---参数设置0界面,参数设置1界面数据
             如果【参数读取2】成功则get_can2()---参数设置2界面数据

zfengz 发表于 2023-6-28 16:12:00

1234567890

zfengz 发表于 2023-6-28 16:12:46

0987654321

If后要接end 发表于 2023-6-28 18:03:00

看一下是不是有定时器一直在执行读寄存器的api

zfengz 发表于 2023-6-30 17:47:15

已解决
删除协议变量即可

zfengz 发表于 2023-6-30 17:53:02

12345678????

If后要接end 发表于 2023-7-3 10:33:42

zfengz 发表于 2023-6-30 17:53
12345678????

什么意思?
页: [1]