bl-2020 发表于 2020-8-3 16:50:43

modbus查询时候怎么设置一帧一帧的发送

本帖最后由 bl-2020 于 2020-8-3 16:55 编辑

第一帧是“可读写”,中间有一个“只写入”,就会发送一帧,后面的全部是“只读取”,默认是查询多个寄存器 ,怎么设置不让查多个,让它一个一个的查,一帧一帧的发,是需要加个“假”的“只写入”么,还有没有其他的设置,谢谢!:dizzy:

Cp`sir 发表于 2020-8-4 08:37:14

modbus协议联型读取寄存器的个数和以下条件有关:
1.变量地址的连续性
2.变量的读写属性
3.变量是否允许优化读取
4.连续读取的个数

bl-2020 发表于 2020-8-4 08:51:46

Cp`sir 发表于 2020-8-4 08:37
modbus协议联型读取寄存器的个数和以下条件有关:
1.变量地址的连续性
2.变量的读写属性


非常感谢!:handshake
页: [1]