ywm123456 发表于 2024-10-14 08:03:18

双串口的RS232如何转换成RS485实现MODBUS_RTU通信(续)

谢谢上周的回复。
目前双口屏是以RS232主口、作为主站与其他控制器的RS232通信正常。通过转换器(帝特)与其他控制器的RS485口进行通信,没有成功。想请教一下图片中的连接方式是否正确?
谢谢。

xjb1783 发表于 2024-10-14 10:45:15

这个485转换器不能直接插在串口屏测试转换板上使用,

小逸老师 发表于 2024-10-17 20:22:07

因不能确定你购买的DB9接口是否和大彩调试模块的定义和协议是否一致,建议你把串口线引出来做交叉测试

xjb1783 发表于 2024-10-21 14:57:03

这个DB9直插的485转换器,插电脑标准DB9串口因该正常使用,应为它会在DB9端口取电,而大菜的测试板DB9只有TX,RX,GND无其他端口,485转换器无法取电,然而无法正常运行
建议你淘宝购买一个RS232-RS485的转换模块,模块需要接上+5v电源,这样就正常了
页: [1]