day929 发表于 2023-8-9 16:51:12

在TFT中没有找到对应产品型号

本帖最后由 day929 于 2023-8-9 17:15 编辑

DC10600KEW070_2001_c_EC的大屏,在TFT软件没有找到对应信号。软件已经更新到官网最新版本.再请教下,用这款屏,可以实现ModbusTCP通讯吗,需要怎么实现。

If后要接end 发表于 2023-8-10 17:55:53

选DC10600EW070或者DC10600W070

If后要接end 发表于 2023-8-10 17:56:33

支持modbus tcp协议,但是需要用脚本处理收发指令

day929 发表于 2023-8-10 18:56:07

If后要接end 发表于 2023-8-10 17:56
支持modbus tcp协议,但是需要用脚本处理收发指令

请教下,需要用到哪些指令,有简单例程学习下吗

If后要接end 发表于 2023-8-11 14:05:24

可以参考一下这个modbus tcp的收发

day929 发表于 2023-8-11 15:01:44

If后要接end 发表于 2023-8-11 14:05
可以参考一下这个modbus tcp的收发

把这个例程下载到屏幕里,连上电脑,通讯不上

If后要接end 发表于 2023-8-11 16:52:06

需要在工程里面配置好服务器IP和端口号

day929 发表于 2023-8-11 17:09:01

我是按图中这样配置的,麻烦看下有没有问题,按这个配置没通讯上

If后要接end 发表于 2023-8-11 17:21:12

day929 发表于 2023-8-11 17:09
我是按图中这样配置的,麻烦看下有没有问题,按这个配置没通讯上

服务器用的是网络调试助手(串口调试助手),还是modbus slave

day929 发表于 2023-8-11 17:24:46

If后要接end 发表于 2023-8-11 17:21
服务器用的是网络调试助手(串口调试助手),还是modbus slave

用的网络调试助手,我先用网络调试助手一个做客户端一个做服务器模拟了下,是可以的。然后把大屏接上去做客户端,就通讯不上
页: [1] 2